fire deuren worden gedeeld door materiaal: er zijn stalen branddeuren en houten vuurdeuren. Deze twee soorten branddeuren hebben enkele verschillen in installatiemethoden in termen van details. Er is ook een klein verschil in brandbeveiligingsniveau. Bij het installeren moet iedereen aandacht besteden aan details.
FIRSTLY, bij het installeren van houten brandwerende deuren, moet de grootte van het deurframe 20 mm kleiner zijn dan de opening, en de onderste voet van het deurframe moet 20 mm onder de grond worden begraven. Het deurkozijn moet stevig aan de muur worden bevestigd en loodrecht op de hoek. Bij het opzetten en ondersteunen van frames moet strikte aandacht worden besteed aan rechte en onder dezelfde hoek om zagen te voorkomen. Er moetenniet minder dan 3 vaste punten aan beide zijden van het deurkozijn zijn, en de afstand moet bij voorkeurniet meer dan 800 mm overschrijden. Tijdens het installatieproces van stalen branddeuren, rekening houdend met de kwestie van het buigen van vervorming van het deurframe, houten Beugels moeten worden gebruikt om de breedte -richting van het deurframe te ondersteunen. De onderste voeten van het deurframe moeten 20 mm onder de grond worden begraven en dan moet het deurkozijn worden gelast aan de ingebedde delen op de muur. Maak vervolgens een gat in de muur op de hoek van het deurkozijn en giet beton met cement, zand en uitgebreide perlite (1: 2: 5). Nadat het beton stolpt, kan het worden gebruikt.
fire deuren hebben afdichtingsvereisten:
Denationale standaard heeft duidelijke vereisten voor de grootte van openingen op de overlappende punten van branddeuren: voor stalen branddeuren is vereist dat de overlapping tussen de Bladeren en het deurkozijn mogenniet minder dan 10 mm zijn, en de opening aan beide zijden tussen de bladeren en het deurframe magniet hoger zijn dan 4 mm. Na de installatie en sluiting van de branddeur moet de openingniet te groot zijn, anders is de afdichtingsprestaties van de vuurdeur moeilijk te garanderen, en het is ook moeilijk om het vermogen ervan te weerspiegelen om vuur te onderdrukken en rook zich te verspreiden onder brandomstandigheden. Daarom moet de breedte van de openingen die zijn achtergelaten bij de installatie van vuurdeuren strikt worden gecontroleerd. Volgens deze standaardspecificaties voor installatie kan de effectieve functie van branddeuren tot op zekere hoogte worden gegarandeerd. Consumenten moeten toezicht houden op de zijkant bij het inhuren van bouweenheden om problemen te voorkomen, zoals het snijden van hoeken en materialen, om te voorkomen dat branddeuren slachtoffers veroorzaken in het geval van een brand.