ファイアドアの設置方法に関する議論

May 11th at 11:43am

fireドアは材料で分割されています。鋼鉄の火の扉と木製の火のドアがあります。これらの2種類のファイヤードアは、詳細の観点から設置方法にいくつかの違いがあります。防火レベルにもわずかな違いがあります。設置するときは、誰もが細部に注意を払う必要があります。
firstly、木製の耐火ドアを取り付けるときは、ドアフレームのサイズは開口部よりも20mm小さく、ドアフレームの下部は地面から20mm下に埋めます。ドアフレームは壁にしっかりと固定され、角度に垂直に固定する必要があります。フレームを立ててサポートする場合、のこぎりを避けるために、まっすぐで同じ角度で厳しい注意を払う必要があります。ドアフレームの両側に3つ以上の固定点があるはずであり、ドアフレームの曲げの変形の問題を考慮して、スチール製の火のドアの設置プロセス中に、間隔は800mmを超えないようにする必要があります。ブレースは、ドアフレームの幅の方向をサポートするために使用する必要があります。ドアフレームの下部には地面から20mm下に埋められる必要があります。その後、ドアフレームを壁の埋め込み部品に溶接する必要があります。次に、ドアフレームの角にある壁に穴を開け、セメント、砂、膨張したパーライト(1:2:5)でコンクリートを注ぎます。コンクリートが固化した後、それは使用できます。
fireドアにはシーリング要件があります。葉とドアフレームは10mm未満でなければならず、葉とドアフレームの間の両側の隙間は4mmを超えてはなりません。火のドアの設置と閉鎖後、ギャップは大きすぎてはなりません。そうでなければ、火のドアのシーリングパフォーマンスを確保することは困難であり、火災条件下で散布を抑制する能力を反映することも困難です。
したがって、火のドアの設置に残っているギャップの幅は厳密に制御する必要があります。これらの標準的な設置仕様によれば、火のドアの効果的な機能はある程度保証できます。消費者は、火災が発生した場合に火災が犠牲者を引き起こすのを防ぐために、角や材料の切断などの問題を防ぐために建設ユニットを雇うときに側で監督する必要があります。