Diskussion om installationsmetoden til branddøre
firstly,når man installerer træbrandsikre døre, skal størrelsen på dørkarmen være 20 mm mindre end åbningen, og dennederste fod af dørkarmen skal begraves 20 mm under jorden. Dørkarmen skal fastgøres fast på væggen og vinkelret på vinklen. Når der opstår og støtter rammer, skal der rettes streng opmærksomhed på at være lige og i samme vinkel for at undgå savning. Der skal være ikke mindre end 3 faste punkter på begge sider af dørkarmen, og afstanden skal fortrinsvis ikke overstige 800 mm.
secondly under installationsprocessen med stålbranddøre i betragtning af spørgsmålet om bøjningsdeformation af dørkarmen, træ Seler skal bruges til at understøtte bredderetningen på dørkarmen. Denederste fødder på dørkarmen skal begraves 20 mm under jorden, og derefter skal dørkarmen svejses til de indlejrede dele på væggen. Lav derefter et hul i væggen på hjørnet af dørkarmen og hæld beton med cement, sand og udvidet perlit (1: 2: 5). Efter betonen størkner kan den bruges.
fire døre har forseglingskrav:
dennationale standard har klare krav til størrelsen af huller ved de overlappende punkter i branddøre: for stålbranddøre kræves det, at overlapningen mellem de overlapning Blade og dørkarmen må ikke være mindre end 10 mm, og kløften på begge sider mellem bladene og dørkarmen må ikke overstige 4 mm. Efter installation og lukning af branddøren skal kløften ikke være for stor, ellers er forseglingens ydelse af branddøren vanskelig at sikre, og det er også vanskeligt at afspejle dens evne til at undertrykke brand og ryge spredt under brandforhold. Derfor skal bredden af de huller, der er tilbage i installationen af branddøre, kontrolleres strengt. I henhold til disse standardspecifikationer for installation kan den effektive funktion af branddøre til en vis grad garanteres. Forbrugerne skal føre tilsyn med siden,når de ansætter konstruktionsenheder for at forhindre problemer, såsom at skære hjørner og materialer, for at forhindre branddøre i at forårsage skader i tilfælde af brand.