Dyskusjana temat metody instalacji drzwi ognia
irstly, podczas instalowania drewnianych ognioodpornych drzwi, rozmiar ramy drzwi powinien być o 20 mm mniejszyniż otwór, a dolną stopę ramy drzwi powinna być zakopana 20 mm poniżej ziemi. Rama drzwi powinna być mocno przymocowana do ściany i prostopadła do kąta. Podczas wzniesienia i wspierania ram,należy zwrócić ścisłą uwagęna bycie prostym i pod tym samym kątem, aby uniknąć picia. Po obu stronach ramy drzwi powinny znajdować sięnie mniejniż 3 stałe punkty, a odstępynie powinnynajlepiej przekraczać 800 mm. Szelki powinny być używane do podtrzymywania kierunku szerokości ramy drzwi. Dolne stopy ramy drzwi powinny być zakopane 20 mm pod ziemią, anastępnie rama drzwinależy przyspawać do osadzonych częścina ścianie. Następnie zrób otwór w ścianiena rogu ramy drzwi i wlej beton cementem, piaskiem i rozszerzonym perlitem (1: 2: 5). Po utrwaleniu betonu można go użyć.
Fire Drzwi mają wymagania dotyczące uszczelnienia:
Standard krajowy ma wyraźne wymagania dotyczące wielkości szczelin wnakładających się punktach drzwi ognia: dla stalowych drzwi ognia wymagane jestnakładanie się między Liście i rama drzwinie powinny być mniejszeniż 10 mm, a szczelina po obu stronach między liśćmi a ramą drzwinie może przekraczać 4 mm. Po instalacji i zamknięciu drzwi ognia lukanie powinna być zbyt duża, w przeciwnym razie wydajność uszczelnienia drzwi ognia jest trudna do zapewnienia, a także trudno jest odzwierciedlać jego zdolność do tłumienia ognia i dymu w warunkach pożarowych. Dlatego szerokość luk pozostawionych w instalacji drzwi ognia musi być ściśle kontrolowana. Zgodnie z tymi standardowymi specyfikacjami instalacji skuteczna funkcja drzwi ognia można w pewnym stopniu zagwarantować. Konsumenci musząnadzorować z boku podczas zatrudniania jednostek budowlanych, aby zapobiec problemom, takimi jak rogi i materiały, aby zapobiec powodowaniu strat w przypadku pożaru.