Discussione sul metodo di installazione delle porte antincendio

May 11th at 11:43am
Le porte NFIRE sono divise per materiale: ci sono porte di fuoco in acciaio e porte del fuoco in legno. Questi due tipi di porte antincendio hanno alcune differenzenei metodi di installazione in termini di dettagli. C'è anche una leggera differenzanel livello di protezione antincendio. Durante l'installazione, tutti devono prestare attenzione ai dettagli.

firstly, durante l'installazione di porte antincendio in legno, le dimensioni del telaio della porta dovrebbero essere più piccole di 20 mm dell'apertura e il piede inferiore del telaio della porta dovrebbe essere sepolto 20 mm sotto il suolo. Il telaio della porta deve essere saldamente fissato alla parete e perpendicolare all'angolo. Quando si erigano e supportano frame, dovrebbe essere prestata un'attenzione rigorosa all'essere dritti e allo stesso modo per evitare il segale. Non dovrebbero esserci meno di 3 punti fissi su entrambi i lati del telaio della porta e la spaziaturanon dovrebbe superare 800 mm. Le parentesi graffe devono essere utilizzate per supportare la direzione della larghezza del telaio della porta. I piedi inferiori del telaio della porta devono essere sepolti 20 mm sotto il suolo, quindi il telaio della porta deve essere saldato alle parti incorporate sul muro. Quindi fai un buconel muro all'angolo del telaio della porta e versa il cemento con cemento, sabbia e perlite espanso (1: 2: 5). Dopo che il calcestruzzo si solidifica, può essere utilizzato. Le porte NFIRE hanno requisiti di sigillatura:
Tha National Standard ha chiari requisiti per le dimensioni degli spazi vuotinei punti sovrapposti delle porte antincendio: per le porte antincendio in acciaio, ènecessario che la sovrapposizione tra il Le foglie e il telaio della portanon devono essere inferiori a 10 mm e lo spazio su entrambi i lati tra le foglie e il telaio della portanon deve superare i 4 mm. Dopo l'installazione e la chiusura della porta del fuoco, il divarionon dovrebbe essere troppo grande, altrimenti le prestazioni di tenuta della porta del fuoco sono difficili da garantire, ed è anche difficile riflettere la sua capacità di sopprimere il fuoco e il fumo diffuso in condizioni di fuoco.
ther, la larghezza degli spazi lasciatinell'installazione delle porte antincendio deve essere strettamente controllata. Secondo queste specifiche standard per l'installazione, la funzione efficace delle porte antincendio può essere garantita in una certa misura. I consumatori devono supervisionare sul lato quando si assumono unità di costruzione per prevenire problemi come il taglio degli angoli e i materiali, in modo da impedire alle porte antincendio di causare vittime in caso di incendio.