Bespreek de voorzorgsmaatregelen voor het installeren van vuurdeuren

May 11th at 11:39am

1 、 De installatie van branddeuren moet de juiste installatiemethoden gebruiken volgens het type gebruikte branddeur. de opening tijdens de wandconstructie en stevig gelast op de aansluiting van de deurframe tijdens de installatie.

3 、 Ongeacht de verbindingsmethode die wordt gebruikt tussen het deurframe en de muur, moeten erniet minder dan 3 ankerpunten aan elke kant zijn en zij moet stevig verbonden zijn.

4 、 Bij het installeren van branddeuren moeten ze eerst worden rechtgetrokken en opgehangen. Nadat de grootte geschikt is, moeten ze tijdelijk worden vastgesteld, gecorrigeerd en aangepast. Pasnadat ze correct zijn, kunnen ze worden aangesloten en verankerd.

5 、 vereisen flexibele glijdenna installatie van schuifdeuren; De zwaaigeur is gemakkelijk te openen en strak gesloten.

6 、 Een deur dichterbij moet op de brandweer worden geïnstalleerd en een sequencer moet worden geïnstalleerd op de deuropening.

7 、 Hardware -accessoires zoals handgrepen en vuur Loten op branddeuren moeten compleet zijn.

8 、 De opening met het grondniveau magniet hoger zijn dan 5 mm. Niet esthetisch aantrekkelijk. Daarom worden ze vaak gebruikt in industriële gebouwen en algemene civiele gebouwen, of in gebieden met lage esthetische vereisten en lage voetgangersverkeer (zoals computerkamers, garages, enz.); Integendeel, houten brandwerende deuren hebben een licht gewicht, flexibel openen en sluiten, goed decoratief uiterlijk en veel patronen, maar ze zijn relatief duur en worden meestal gebruikt in civiele gebouwen in het midden tot high -end of belangrijke gelegenheden in gebouwen. De maximale openingsgrootte voor elke branddeur is over het algemeen ongeveer 3,3 m hoog, 1,1 m breed

enkel blad en 3,0 m dubbel blad. In engineeringontwerp,naast het strikt volgen van de vereisten van de specificaties voor gelegenheden, posities, breedtes, cijfers en openingsrichtingen, moet ook aandacht worden besteed aan:

fire deuren bevinden zich over het algemeen op evacuatieroutes (zoals trappenhuizen, Voorkamers, gangen, enz.). Een lichtenalatigheid in het gedetailleerde ontwerp van bouwplannen kan ertoe leiden dat het deurblad het evacuatiepad belemmert en de effectieve breedtena opening verminderen, waardoor de basisvereisten voor personeelsevacuatie worden geschonden. Dit fenomeen is metname prominent aanwezig op de keerpunten van evacuatieroutes en in een hoge woongebouwen, en moet serieus worden genomen en vermeden. Klasse A -branddeuren die leiden tot aangrenzende brandweercompartimenten, high

rise gebouwen staan ​​slechts één veiligheidsuitgang per compartiment toe. Opgemerkt moet worden dat, omdat branddeuren slechts in één richting kunnen worden geopend, als er slechts één veiligheidsuitgang is in twee aangrenzende zones, twee branddeuren op de firewall moeten worden opgezet en aan beide kanten worden geopend om te voldoen aan de behoefte aan wederzijdse evacuatie Tussen de twee zones.-

De meest gebruikte is eennormaal gesloten branddeur, waarvan de deurblad altijd in een gesloten toestand is. Wanneer het personeel erdoorheen gaat, wordt het handmatig geopend en gesloten door het achterdeurblad zelf; Als de pushbouthardware is geïnstalleerd, is deze bevorderlijker om de evacuatiesnelheid te versnellen. Normaal gesproken hebben gesloten branddeuren die in openbare passages zijn geïnstalleerd, denadelen van het beïnvloeden van ventilatie en verlichting, het belemmeren van het zicht en de ongemakkelijke doorgang tijdensnormaal gebruik. Slecht beheer leidt bijvoorbeeld vaak tot de vernietiging en storing van deursluiters en het openen en sluiten van hardware, waardoor veiligheidsrisico's worden veroorzaakt. De opkomst vannormaal open vuurdeuren lost precies het bovenstaande probleem op. Gewoonlijk wordt het deurblad in de open positie door de deur dichterbij gefixeerd en in het geval van een brand komt de deur dichterbij af en brengt het herstellen van dezelfde functie als eennormaal gesloten vuurdeur. Vanwege de toevoeging van deurstabilisatoren en automatische release -systemen, en soms de behoefte aan koppeling met automatische alarmsystemen, zal het gebruik vannormaal open branddeuren onvermijdelijk de projectkosten verhogen. De huidige voorschriften voor brandveiligheid hebben geen verplichte voorschriften voor de openings- en sluitingsmethoden voor branddeuren. Ontwerpers kunnen rekening houden met de hoogte van denormen van het gebouw, de kenmerken van de gebruikssituatie, de managementbehoeften van het bouwen van gebruikers en economische factoren om te kiezen en te bepalen