Diskutera försiktighetsåtgärderna för att installera branddörrar

May 11th at 11:39am

1 、 Installationen av branddörrar bör anta lämpliga installationsmetoder enligt vilken typ av branddörr som används. Öppningen under väggkonstruktionen och svetsas fast vid dörrramens anslutning under installationen.

3 、 Oavsett anslutningsmetoden som används mellan dörrramen och väggen, bör det finnas inte mindre än 3 förankringspunkter på varje sida och de bör vara ordentligt ansluten.

4 、 När de installerar branddörrar bör de rätas ut och avbröts först. Efter att storleken är lämplig bör de vara tillfälligt fixerade, korrigeras och justeras. Först efter att de är korrekta kan de vara anslutna och förankrade.

5 、 kräver flexibel glidning efter installationen av skjutdörrar; Svängdörren är lätt att öppna och tätt stängd.

6 、 En dörrnärmare måste installeras på branddörren, och en sequencer måste installeras vid dörröppningen.

7 、 Hårdvarutillbehör som handtag och eld Lås på branddörrar måste vara kompletta.

8 、 Klyftan med marknivån bör inte överstiga 5 mm. Inte estetiskt tilltalande. Därför används de ofta i industriella byggnader och allmänna byggnader, eller i områden med låga estetiska krav och låg fotgängstrafik (som datorrum, garage etc.); Tvärtom, trä eldsäkra dörrar har en lätt vikt, flexibel öppning och stängning, bra dekorativt utseende och många mönster, men de är relativt dyra och används mest i mitten till avancerade civila byggnader eller viktiga tillfällen i byggnader. Den maximala öppningsstorleken för varje branddörr är i allmänhet cirka 3,3 m hög, 1,1 m bred

enkelblad och 3,0 m dubbelt blad. I teknisk design, förutom att strikt följa kraven i specifikationerna för tillfällen, positioner, bredder, betyg och öppningsanvisningar, bör uppmärksamheten också ägnas åt:

fire -dörrar finns i allmänhet på evakueringsvägar (som trapphus, uppmärksamhet, Framrum, korridorer, etc.). En liten vårdslöshet i den detaljerade utformningen av byggnadsplaner kan leda till att dörrbladet hindrar evakueringsvägen och minskar dess effektiva bredd efter öppnandet, vilket bryter mot de grundläggande kraven för personalutveckling. Detta fenomen är särskilt framträdande vid vändpunkterna för evakueringsvägar och i höga bostadsbyggnader och bör tas på allvar och undvikas. Branddörrar i klass A som leder till angränsande brandfack, höga byggnader tillåter endast en säkerhetsutgång per fack. Det börnoteras att eftersom branddörrar endast kan öppnas i en riktning, om det bara finns en säkerhetsutgång i två angränsande zoner, bör två branddörrar ställas in på brandväggen och öppnas på båda sidor för att tillgodose behovet av ömsesidig evakuering Mellan de två zonerna. När personalen går igenom öppnas och stängs den manuellt av själva bakdörrbladet; Om tryckbulthårdvaran är installerad är den mer gynnsam att påskynda evakueringshastigheten. Normalt stängda branddörrar installerade i offentliga passager har emellertidnackdelarna med att påverka ventilation och belysning, hindra syn och obekväm passage undernormal användning. Till exempel leder dålig hantering ofta till förstörelse och fel i dörrstängningarna och öppnar och stänger hårdvara, vilket orsakar säkerhetsrisker. Framväxten avnormalt öppna branddörrar löser exakt ovanstående problem. Vanligtvis är dess dörrblad fixerat i det öppna läget vid dörrennärmare, och vid en brand släpper dörrennärmare automatiskt, vilket återställer samma funktion som ennormalt stängd branddörr. På grund av tillägget av dörrstabilisatorer och automatiska frisättningssystem, och ibland behovet av koppling med automatiska larmsystem, kommer användningen avnormalt öppna branddörrar oundvikligen att öka projektkostnaderna. Denuvarande brandsäkerhetsreglerna har inte obligatoriska föreskrifter om öppnings- och stängningsmetoderna för branddörrar. Formgivare kan ta hänsyn till höjden på byggnadens standarder, egenskaperna för användningssituationen, förvaltningsbehovet för att bygga användare och ekonomiska faktorer att välja och bestämma