Furnizor profesional de servicii de echipamente de pompieri
Intrați în legătură
Furnizor profesional de servicii de echipamente de pompieri
Căutare
rom
Știri
Știri
Știri

Discutați despre precauțiile pentru instalarea ușilor de foc

May 11th at 11:39am

1 、 Instalarea ușilor de foc ar trebui să adopte metode de instalare adecvate în funcție de tipul de ușă de foc utilizat. deschiderea în timpul construcției peretelui și sudat ferm la conexiunea cadrului ușii în timpul instalării. ar trebui să fie conectate ferm.

4 、 La instalarea ușilor de foc, acestea ar trebui să fie îndreptate și suspendate mai întâi. După ce dimensiunea este adecvată, acestea ar trebui să fie fixate temporar, corectate și ajustate. Numai după ce sunt corecte, pot fi conectate și ancorate.

5 、necesită alunecare flexibilă după instalarea ușilor glisante; Ușa de balansare este ușor de deschis și strânsă. Încuietorile ușilor de foc trebuie să fie complete.

8 、 Decalajul cunivelul soluluinu trebuie să depășească 5mm. Nu este plăcut din punct de vedere estetic. Prin urmare, acestea sunt adesea utilizate în clădirile industriale și în clădirile civile de calitate generală sau în zone cu cerințe estetice scăzute și trafic pietonal scăzut (cum ar fi săli de calculatoare, garaje etc.); Dimpotrivă, ușile incendiate din lemn au o greutate ușoară, deschidere și închidere flexibilă, un aspect decorativ bun și multe modele, dar sunt relativ costisitoare și sunt utilizate în mare parte în clădiri civile de la mijlocul până la înaltă sau ocazii importante în clădiri. Dimensiunea maximă de deschidere pentru fiecare ușă de foc este, în general, de aproximativ 3,3 m înălțime, 1,1 m lățime

frunză unică și 3,0 m frunză dublă. În proiectarea ingineriei, pe lângă respectarea strictă a cerințelor specificațiilor pentru ocazii, poziții, lățimi,note și direcții de deschidere, ar trebui să se acorde atenție și ușilor:

fire sunt localizate în general pe rutele de evacuare (cum ar fi scările, scara, Camere din față, coridoare etc.). O ușoarăneglijență în proiectarea detaliată a planurilor de construcție poate determina ca frunza ușii să obstrucționeze calea de evacuare și să reducă lățimea efectivă după deschidere, încălcând cerințele de bază pentru evacuarea personalului. Acest fenomen este deosebit de proeminent în punctele de întoarcere ale rutelor de evacuare și în clădirile rezidențiale înalte și ar trebui luată în serios și evitată. Ușile de incendiu din clasa A care duc la compartimentele de incendiu adiacente, clădirile înaltenu permit o singură ieșire de siguranță pe compartiment. Trebuie menționat că, din moment ce ușile de foc pot fi deschise doar într -o direcție, dacă există o singură ieșire de siguranță în două zone adiacente, ar trebui să fie instalate două uși de foc pe firewall și deschise pe ambele părți pentru a răspundenevoii de evacuare reciprocă Între cele două zone. Când personalul trece, acesta este deschis manual și închis de frunza ușii din spate în sine; Dacă se instalează hardware -ul cu șuruburi push, este mai favorabil accelerează viteza de evacuare. Cu toate acestea, ușile de incendiu închise în modnormal instalate în pasajele publice au dezavantajele de a afecta ventilația și iluminatul, obstrucționarea viziunii și trecerea incomodă în timpul utilizăriinormale. De exemplu, un management slab duce adesea la distrugerea și defecțiunea de închidere a ușilor și deschiderea și închiderea hardware -ului, provocând pericole de siguranță. Apariția ușilor de foc deschis deschise rezolvă cu exactitate problema de mai sus. De obicei, frunza ușii sale este fixată în poziția deschisă de ușă mai aproape, iar în cazul unui foc, ușa mai aproape se eliberează automat, restabilind aceeași funcție ca o ușă de foc închisănormal închisă. Datorită adăugării de stabilizatori de uși și a sistemelor de eliberare automată și, uneori,necesitatea legăturii cu sistemele de alarmă automate, utilizarea uși de foc deschis deschise va crește inevitabil costurile proiectului. Reglementările actuale privind siguranța împotriva incendiilornu au reglementări obligatorii cu privire la metodele de deschidere și închidere pentru ușile de incendiu. Proiectanții pot lua în considerare înălțimea standardelor clădirii, caracteristicile situației de utilizare,nevoile de management ale utilizatorilor de clădire și factorii economici pentru a alege și determina